생산공장 구조안전성 검토 견적 요청
Q
생산공장 구조안전성 검토 견적 요청
충북 음성군
안녕하십니까. ㈜NST바이오 남형수입니다.
당사 음성공장 2층 구조안전성 검토 건으로 견적을 요청드립니다.
■ 대상
소재지 : 충북 음성군 음성읍
구조·용도 : 일반철골구조, 지상 2층, 공장 / 연면적 979.41㎡
이력 : 2016.3월 신축 / 2018.12월 2층 일부 증축
■ 현황
2층에서 핸드파렛트로 원물(액체, 1~1.5톤 IBC탱크) 운반 시 진동이 감지됨
2층에 생산설비가 배치되어 매일 가동 중
■ 보유 자료 (PDF)
2015년 신축분 : 구조계산서, 구조도면, 건축도면, 구조안전 확인서
2018년 증축분 : 동일 일체
■ 검토 요청사항
과업 1) 현재 상태의 안전성
운반 시 진동이 철골구조 특성상 정상 범위인지, 구조적으로 취약한 상태인지 판단
구조부재 시공현황·결함 육안점검, 구조물 변위·변형 측정
2016년 신축부와 2018년 증축부의 접합 구간 조사 포함
안전등급 산정
과업 2) 설비 증설 가능 여부 (과업 1과 별개)
2층 바닥 구조부재의 단위면적당 최대 적재하중(kgf/㎡) 구역별 산정
현재 설치된 생산설비를 포함한 안전성 검토
신규 설비 설치 시 증가 하중에 대한 안전성 및 설치 가능 한도·위치
보강 필요 시 경제성·시공성을 고려한 보강설계(안)
A
아직 답변이 등록되지 않았습니다.